高原机场包括一般高原机场和高高原机场两类,一般高原机场是指海拔在米到米之间的机场。高高原机场则是在海拔米及以上的机场,这其中又分为米到米的高高原机场以及米以上的高高原机场。
本文主要介绍海拔在米到米的高高原机场的用氧需求。
处在这个海拔高度的机场,应当根据年旅客运输量和供氧区域的面积,建设满足机场设计需要的集中式供氧系统,装配医用制氧机机组,采取弥散式供氧、分布式供氧、便携式单体供氧设备相结合的方式供氧。在机场正常运行时,其供氧区域的供氧设备应该完好有效,且相关区域或出氧口的氧气浓度应当符合要求。
机场的年旅客运输量在20万人次以上
采用弥散式供氧方式的区域应当至少包括候机楼、急救站、贵宾室、空中交通管制室以及其他涉及安全运行的关键部门或科室,员工工作和旅客活动的其他区域可采取分布式供氧。
制氧机机组要求
1、供氧区域m2及以上的,制氧机机组制氧量不少于标准立方米/小时,氧气纯度不低于90%;
2、供氧区域到m2的,制氧机机组制氧量不少于70标准立方米/小时,氧气纯度不低于90%;
3、供氧区域m2以下的,制氧机机组制氧量不少于50标准立方米/小时,氧气纯度不低于90%;
机场的年旅客运量在6万到20万人次之间
采取采用弥散式供氧方式的区域应当至少包括候机楼、急救站、贵宾室、空中交通管制室等,员工工作和旅客活动的其他区域可采取分布式供氧。
制氧机机组要求
1、供氧区域m2及以上的,制氧机机组制氧量不少于70标准立方米/小时,氧气纯度不低于90%;
2、供氧区域m2以下的,制氧机机组制氧量不少于50标准立方米/小时,氧气纯度不低于90%;
机场的年旅客运量小于6万人次
可采用分布式供氧方式供氧,供养区域应至少包括候机楼、急救站、贵宾室、空中交通管制室等。
制氧机机组要求
制氧机机组制氧量不少于50标准立方米/小时,氧气纯度不低于90%;